話題: 如何設計電纜溝蓋板的開口安全距離
ahztdl
60.168.24.*
2014-04-28 17:00:04
 為了節的空間或合理布局,常把一些設備布置在地面以下。還有地下電級溝、排水溝等。平時.這些空間的上方需要蓋上電纜溝蓋板.以保證正常通行。另外一些離層工作平臺,無論是土建時還沒裝上穿越平臺的設備.還是停機大修時拆除了穿越平臺的設備,均會在平臺地板上出現空洞。為防止作業人員從中墜落,更需要盛上電纜溝蓋板作臨時安全措絕。電纜溝蓋板有封閉式的.也有開口式的。而開口式有節約材料、減輕重量.便于拆裝等優點.使用面很廣。遺銘的是,由于電纜溝蓋板上開口尺寸過大,當作業人員從上面經過時.多次發生了.空墜落事故,或下膠的某一部分嵌人開口引召掛傷、扭傷井至骨裂事故。因此,電纜溝蓋板開口的安全距離設計是十分重要的。

  電纜溝蓋板開口安全距離一般指益板上保陣不使人睬空致傷的開口**間陳.井分為條形開口和矩形開口兩種。



  其中條形開口的安全距離小于等于35mm ;矩形開口的安全距離,長度不超過150mm,寬小于45mm.



  在廠區內、車間里和工作肖位上.由于向設備提供動力和工作照明的落要.常常有供電設施、電線、電級和電氣開關等。這些帶電的物體且然都有絕緣的外農層或其他安全保護描施,但仍然存在,對人體的游在戚脅.因此.人休與帶電導體應保持一定的安全距離,以避免各種電氣危容。



  人體與帶電導體間的安全距離視電壓的高低和操作條件而定。在低壓操作中,人體與帶電體至少應保持100mm的距離.在高壓無遨欄操作中.人體及所拼帶工其與帶電體之間的最小距離為:10kV以下者不應小于700mm.20- 35k V者不應小于1 000mm。用絕緣桿操作時。上述距離可分別減為400mm和600mm.



  不能潤足上述距離時,應裝臨時途欄。在紐路上工作時。人體與鄰近帶電體的最小距離:10kV以下者不應小于1 000mm,35kV者不應小于2 500mm. 防止其他非觸及機械性有害因素對人休的影響