113.111.198.* 2015-08-23 21:56:06 |
在面對大型建筑設計中央空調系統,如果在不采用水系統的時候,設計人員往往會選擇模塊機進行設計。在TCL中央空調模塊機系列產品中,TCL中央空調模塊機單模塊最小是8HP,**是16HP,組合模塊**可達48HP,即單組合**可以應用在一千平米的戶型中。本文就TCL中央空調模塊機應用情景結合同開率問題進行探討。
TCL中央空調模塊機設計——同開率低于70%
當TCL中央空調模塊機同開率低于70%,系統內所有內機總容量可比外機容量超配25%~35%。因為蚠率低,當同開率達到**值70%的時候,整套TCL中央空調模塊機系統相當于一比一供求關系運行,系統不會處于超負荷狀態下工作,整套TCL中央空調模塊機系統運行起來會更加的節能以及長壽。
TCL中央空調模塊機設計——同開率在70% ~80%
當TCL中央空調模塊機同開率在70% ~80%,系統內所有內機總容量可比外機容量超配10%~25%。同開率提升了,那么為了TCL中央空調模塊機系統的長期運行效益考慮,內外機之間制冷量的配比也是要適當降低的。
TCL中央空調模塊機設計——同開率在80% ~90%時
當TCL中央空調模塊機同開率在80% ~90%時,系統內所有內機總容量比外機容量超配控制在10%以內。即,如果同一套TCL中央空調模塊機系統內,假設室內機中的額定制冷量為110KW,那么室外機可以選擇額定制冷量為100KW的主機,但是**不可以低于100KW。
TCL中央空調模塊機設計——同開率在90%以上
TCL中央空調模塊機同開率在90%以上也就意味著每次使用TCL中央空調模塊機系統,基本都是一開全開,這時候系統內所有內機總容量不應超過外機容量。這種情況一般出現在酒店大廳、辦公樓的公共辦公區、酒吧、KTV的公共區域等,這種做法主要是為了保護主機的整體運行性能,免得因為長期超負荷運行導致機組壽命急劇縮短,造成不必要損失。
中央空調模塊機的同開率的很重要的,同開率考慮不準確,要么給增大用戶的初投資,要么為后期使用帶來諸多限制或者直接導致諸多售后問題,增加用戶的后期運行維護費用。