高層建筑,陜西二次供水流量如何計算?
在****的的現代化城市,高層建筑如雨春筍拔地而起。由于市政管網直供水壓力不足,無法達到高層用水。因此,就需要采用二次加壓供水設備進行二次加壓供水,來達到高層用水的需求,就是所謂的高層建筑二次供水。那么,高層建筑,陜西二次供水流量怎么計算?根據《建筑給水排水設計規范》(GB50015-2003)第 3.6.4 條款的規定確定住宅樓生活給水設計流量。計算公式如下:
100q0*m*Kh
0.2*Ng*T*3600
U0—生活給水管道的**用水時衛生器具給水當量戶均出流概率(%)
q0—**用水日的用水定額,按表3.1.9取用
m—每戶用水人數
Kh—小時變化系數,按表3.1.9取用;
Ng—每戶設置的衛生器具給水當量數
T—用水時數(h)
0.2—一個衛生器具給水當量的額定流量(L/S)
計算數值和q0與Kh的選取依據《建筑給排水規范》3.1.9確定。
q0與Kh的選取依據根據以上規范可以確定,該項目按普通住宅Ⅱ型,所以q0取180L/D,小時變化系數Kh取2.5。
所以,高層建筑,陜西二次供水流量是根據m—每戶用水人數的確定,例如:加壓戶數為一廚一衛,每戶用水人數取3.2人。加壓戶數為一廚二衛,每戶用水人數取4人。加壓戶數為一廚三衛,每戶用水人數取4.5人。加壓戶數為一廚四衛,每戶用水人數取5人。和Ng—每戶設置的衛生器具給水量數,以及T—用水時數的確定來計算的。