171.214.236.* 2016-11-24 10:06:46 |
高層建筑常用的幾種給水方式。
高層建筑為了選擇給水方式,可按建筑物的層數粗略估計自室外地面所需的最小保證壓力值,一般一層建筑物為10米水柱;二層建筑物為12米水柱;三層機三層以上的建筑物;沒增加4米水柱。對于引入管或室內管道較長或層高跨?.5米時,上述值應適當增加。
一、高位水箱供水方式
可分為并列供水方式、串聯供水方式、減壓水箱供水方式、減壓閥供水方式。
1、高位水箱并列供水方式
在各分區獨立設水箱和水泵,水泵集中設置在建筑底層或地下室,分別向各區供水。
優點:
(1)各區獨立系統,供水安全可靠;
(2)水泵集中,管理維護方便;
(3)運行動力費用經濟。
2、高位水箱串聯供水方式
水泵分別設置在各區的樓層中,地區的水箱兼做上一區的水池。
優點:
(1)無高壓水泵和高壓管線;
(2)運行費用經濟。
3.減壓水箱供水方式
整個高層建筑的用水量由底層水泵提升至屋頂總水箱,然而再送至各分區減壓水箱。
優點:
(2)水泵數量少,設備費用低,維護管理簡單;
(2)泵房面積小,減壓水箱容積小。
4.減壓閥供水方式
以減壓閥代替減壓水箱。
優點:減壓閥不占面積。
二、氣壓水箱供水方式
1.氣壓水箱并列供水方式
2.氣壓水箱減壓閥供水方式
優點:不需要高位水箱,不占建筑面積。
三、無水箱供水方式
根據給水系統中用水量情況自動改變水泵的轉速,調整出流量并使水泵具有較高工作效率。
1.變速水泵并列供水方式
2.變速水泵減壓閥供水方式
優點:不需要高位水箱,不占建筑面積
建筑很高,分區數較多時,可根據實際情況混合采用各種供水方式。了解更多供水知識,請登錄四川博海供水設備有限公司官網。
【聯系人】:彭小姐
【聯系電話】:18581853739
【在線QQ】:3109139304
【公司網址】:www.bohaigs.com www.xa.bohaigs.com http://hb.bohaigs.com/
|